当前的位置:首页>新闻中心>技术问答

贴面板贴面施工说明

发布时间:2023-09-23 11:01:37
贴面板贴面施工说明
1. 胶合前条件的控制:
耐火板及基材在贴合前,一定要达到某些条件要求。所以该两项材料存储时的平衡及湿度的含量就相当重要,太潮湿或太干燥对往后的贴合有相当程度的影响。材料太过干燥,除了对胶合产生困难外,同时大量吸湿的结果会导致板材大幅的伸张既扭曲变形,影响施工。
理想的情况为温度24oC,相对湿度为45%左右,其控制方式如下,
条件说明 相对湿度及含水率 环境温度(oC)
*低 理想 *大 *低 理想 *大
相对湿度 工作环境 30% 45% 60 18oC 24oC -
含水率 耐火板 4% 5% 6%
刨花板 8% 10% 12%
细木工板 8% 10% 12%
实木 8% 10% 12%
 
控制方式说明:
①在贴合前基板、耐火板及粘合剂需置于同一个环境中10天以上,让空气在每片材料空间中流通。并要求其相对湿度应与施工现场条件一样。
②如果空间有限,则每片基材上下用耐火板背对背叠置在一起需要3天时间,并且需要耐火板及基板的相对湿度及含水率满足上表,并在准备胶合之前才可将之堆叠起来。
③假如可预知贴合后的材料能保持其良好的稳定性,则基材及耐火板可置放于相对湿度相当低的控制室内,或是增加温度(40oC时20小时;或者50oC时10小时),使材料能避免日后因收缩、挤压而变形,温度控制的条件不要高于50oC。准备贴合前将材料移离控制室后,需要马上作胶合工作。
注意:方式②对石膏板并非有效!
 
注意:
- 不要在低于18oC的温度下进行布胶作业。
- 耐火板是一种工业产品,它的尺寸会有伸张变异的情况,详见高级装饰耐火板的技术参数。
- 施工前48小时,所有欲与高级装饰耐火板相结合的材料须置于同一环境中,使其物理性能与当地环境之温湿度互相适应。
- 粘合剂在贴合前也应该与其它材料置放在相同的环境中。
 
裁切
首先我们先将高级装饰耐火板裁切成所需要的尺寸,再每片多留6mm作为修边之用,当使用桌面锯或机器锯时,锯子的刀刃除了须要是碳钢制之外,还需注意锯齿是从正面进刀,这样可以避免切断面的缺口。
 
布胶和粘贴
在进行高级装饰耐火板的粘合时,需要注意,现粘贴垂直面,再粘合水平面。首先基材的边和封边条的背面都必须涂胶,等胶挥发干(约5~10分钟),如果基板的表面非常不平,可能需要上两次胶以便使其表面完全布胶。当胶干到以手背试触时不粘手以后,将耐火板封边条小心的贴到基材的垂直边上,并预留1mm伸出到基板上面。再用丁字滚轮或压力机施压以确保粘结,再将多余的部分以修边机使用直刀片切除。垂直面粘结完毕后,再继续水平面的粘结,同样是在基材上均匀布胶,并等胶干至不粘手后,再将耐火板小心的放置与基材表面。如果粘贴的面积较大,为防止粘贴放置时的移位,*好能使用木条先间隔着放在基材表面,再将耐火板放到木条上,等对正基材后再将木条抽出,并仔细将耐火板一步步地按压至基材上。 
 
当耐火板被压到基材上时,应注意将防火板与基材之间的空气去除,应该使用丁字滚轮用力压匀一次,或送进冷压机里,也可以经过旋转滚筒来加压,务必使胶能均匀的分布,同时又可以去除残余空气。控制时间详见下表 
 
施工技术 条件 粘合剂 加压时间
温度 压力
冷压 15 oC-20 oC 6kg-18kg PVAC(两类型,
主剂加硬化剂)
30分钟-50分钟
PVAC(单一类型) 3小时-5小时
尿素胶 3小时-5小时
热压 70 oC-80 oC 18kg-32kg PVAC(两类型) 1.5分钟-5分钟
尿素胶 3分钟-7分钟-
酚醛树脂 8小时-15小时
传送式热压 90 oC 23kg-45kg PVAC(两类型) 70分钟-90分钟
尿素胶 80分钟-90分钟-
 
注意:如果粘合剂选用强力胶时,需特别小心,因为一旦粘贴后就非常难对其进行移动调整了。
 
等加压工作结束后,就可以使用修边机或10度角之裁边刀刃将多余的边切去,如果没有修边机,也可以用较为锋利的锉刀将多余部分去除,形成45度的接角。然后将多余渗出来的胶应用小块抹布以及溶剂清理干净,这样整个施工过程完毕。 
 
注意:用锉刀时,只能向下一个方向锉,不可开回锉,以保证切断面的光滑平整! 
 
注意整个过程需要遵循三大原则:
- 布胶均匀
- 完全挥发
- 压力适当(*小25/平方英寸)
 
特殊施工的处理
- 大片墙面的垂直粘贴:一般高级装饰耐火板应切割为600mm的宽度,若每片墙面的宽度宽度超过600mm,则应该事先进行胶合加工,使用尿素胶,耐火板需要使用1.0mm以上,厚度*好为1.2mm,若一定用强力胶,则在胶合压力时使用机器压力滚轮。 
 
注意:若担心挖洞或留口的角落龟裂,可以将直角改为圆角或者采用拼接方式。
 
- 天花板的耐火板粘贴:一般高级装饰耐火板应切割为小于600mm的宽度,粘合应在事先加工完成后再到现场安装,可用压条做接缝修饰或留缝处理。
- 挖孔:墙板或隔间及天花板的工程常需要附装一些设备,例如插座、开关、电源线出口、仪器及电灯等,所以挖孔打洞在所难免,正确的且挖孔洞应该将方形口的四个角做圆角处理,弧度半径3mm以上,无论方形或圆形孔洞,均应将切断面整修平齐。 
 
注意:覆盖于门孔洞上之设备若是导热源体如电灯、加热器、仪器等,应使用木垫隔开,避免直接导热于板面上而增加耐火板变化。固定用螺钉也不可以直接压迫于耐火板面上,需要附加垫片,避免使压力集中于耐火板孔洞边缘造成龟裂。
 


服务热线

服务热线

18351217124
联系地址

联系地址

常州市武进区遥观镇勤新村许家塘90号